家里面充电桩电表当时的签约容量是啥意思

[复制链接]

107

主题

1248

回帖

3351

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3351
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了看给我装的三相电表是100A的 但是问国网客服说签约的是22kw的 是说功率超不过22还是说超过有罚款? 理论电表可以装60kw直流桩。
回复

使用道具 举报

107

主题

1248

回帖

3351

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3351
 楼主| 发表于 昨天 13:33 | 显示全部楼层
Jus 发表于 2026-4-16 00:05
40KW,意义在哪里?算你140度电池包(剩余15%)去充,120度电3个小时充好?就为了这?120度电少说也能跑6 ...

因为 车只支持直流
回复

使用道具 举报

116

主题

841

回帖

2682

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2682
发表于 昨天 00:05 | 显示全部楼层
100A电表只能负载22kv啊。
超过22kv电表就过载冒烟了。

60kW(直流输出) ÷ 0.95(效率) ≈ 63kW(电网实际消耗功率)
这 63kW 的功率再反推到三相 380V,就是大约 96A。

所以100a是足够的
回复

使用道具 举报

29

主题

1万

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
36291
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
超了电表就冒烟了
回复

使用道具 举报

1

主题

311

回帖

1043

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1043
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
个人感觉。只是在官方记录北岸用的。 快速的了解这个变压器下面带了多少用户并且评估变压器能不能扛得住。  实际安装的情况下, 国网给的智能表都能跑100A, 而且都给100A的铡刀了。。
回复

使用道具 举报

4

主题

103

回帖

352

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
352
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
然后呢 你要买直流充电桩吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

3384

回帖

7129

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7129
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
负载了呗
回复

使用道具 举报

0

主题

3086

回帖

6542

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6542
发表于 前天 10:31 | 显示全部楼层
超载了呗
回复

使用道具 举报

3

主题

828

回帖

2491

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2491
发表于 前天 11:00 | 显示全部楼层
家庭的不知道,企业用户超额是要罚款,但一般有5~10%的免罚额度,需要根据情况变更按需还是定量计费。
回复

使用道具 举报

0

主题

94

回帖

324

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
324
发表于 前天 11:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 hc313 于 2026-4-15 11:26 编辑

你100A的三相也就38kw呀,三相不是3倍单相。